Question 综合能力 一级注册消防工程师 2022 单选题 客观题 2022_注册消防工程师_综合能力_7 某消防技术服务机构对某住宅小区进行防火检查,住宅楼 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.住宅楼 B.住宅楼 C 的建筑高度分别为 18m、30m 和 22m,住宅楼 A 和住宅楼 B 的户门均采用乙级防火门,住宅楼 C 的户门采用普通钢质门。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》(GB 55037)的是()。 A. 住宅楼 A 内与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间 B. 住宅楼 C 内的疏散楼梯间为敞开楼梯间 C.住宅楼 A 内不与电梯井相邻布置的疏散楼梯间为敞开楼梯间 D.住宅楼 B 内的疏散楼梯间为敞开楼梯间 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 参《建筑防火通用规范》 7.3.2 住宅建筑的室内疏散楼梯应符合下列规定: 建筑高度不大于 21m 的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于 1.00h 时,与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间。故选项 A、C 正确。 建筑高度大于 21m、不大于 33m 的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于 1.00h 时,疏散楼梯应为封闭楼梯间。故选项 D 正确,选项 B 错误。