参《建筑设计防火规范》,
10.1.1 一类高层民用建筑的消防用电负荷等级不应低于一级。
由 10.1.4 条文说明可知,电源来自两个区域变电站,可视为一级负荷。故选项 A 正确。
10.1.10 消防配电线路宜与其他配电线路确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。故选项 C 错误。
参《民用建筑电气设计标准》13.7.9 当一级消防应急电源由低压发电机组提供时,应设自动启动装置,并应在 30s 内供电。故选项 B 正确。
参《建筑防火通用规范》10.1.6 防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。故选项 D 正确。