参《建筑防火通用规范》,
2.2.8 消防电梯的前室应符合下列规定:
-
前室在首层应直通室外或经长度不大于 30m 的专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。故选项 A 错误。
-
前室的使用面积不应小于 $6.0 \mathrm{~m}^{2}$ ,前室的短边不应小于 $2.4 \mathrm{~m}$ 。 $3 \times 2.4 = 7.2 \mathrm{~m}^{2} > 6 \mathrm{~m}^{2}$ ,故选项 C 正确。
2.2.9 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于 $2 ~m^{3}$ ,排水泵的排水量不应小于 $10 ~L/s$ 。故选项 B 错误。
2.2.10 消防电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为 A 级。细木工板为可燃材料,故选项 D 错误。