参《建筑防火通用规范》,
2.2.8 消防电梯的前室在首层应直通室外或经长度不大于 30m 的专用通道通向室外。故选项 B 错误。
7.1.8 疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。故选项 A 错误。
参《建筑设计防火规范》5.5.17 公共建筑的楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。故选项 C 正确。
参《建筑防烟排烟系统技术标准》3.1.5 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。故选项 D 错误。