参《建筑防火通用规范》,
2.2.6 设置消防电梯的建筑每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于 1 部。选项 A,高层民用建筑防火分区最大允许建筑面积不应大于 $1500 \, m^{2}$ ,设自动灭火系统最大为 $3000 \, m^{2}$ 。该建筑地上每层至少划分 2 个防火分区,每层至少设置 2 部消防电梯。故选项 A 错误。
2.2.8 消防电梯的前室的使用面积不应小于 $6.0m^{2}$ ,前室的短边不应小于 2.4m。选项 B, $3 \times 3 = 9m^{2} > 6m^{2}$ ,故选项 B 正确。
2.2.9 消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于 2.00h 且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。故选项 D 正确。
参《建筑设计防火规范》7.3.1 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室应设置消防电梯。故选项 C 正确。