参《建筑防火通用规范》,
2.2.3 消防救援口应符合下列规定:
-
无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口。故选项 C 错误。
-
消防救援口的净高度和净宽度均不应小于 1.0m,当利用门时,净宽度不应小于 0.8m。故选项 D 正确。
3.4.2 高层厂房应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。故选项 A 正确。
3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。故选项 B 正确。