参《建筑防火通用规范》7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:
- 当埋深大于 10m 或层数不小于 3 层时,应为防烟楼梯间。故选项 C 错误。
参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,
6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
- 建筑高度大于 32m 的高层汽车库应采用防烟楼梯间。故选项 B 错误。
3.疏散楼梯的宽度不应小于 1.1m。故选项 D 错误。
6.0.5 室外疏散楼梯可采用金属楼梯,并应符合下列规定:
- 倾斜角度不应大于 $45^{\circ}$ ,栏杆扶手的高度不应小于 1.1m。故选项 A 正确。