根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011 相关条款如下。
4.0.8 配制砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量(选项 A 做法错误)。
8.2.3 构造柱与墙体的连接处应符合下列规定:墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑(选项B“马牙槎应先进后退”的做法错误)。
5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前1~2日适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑(选项C做法正确)。
6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28日(选项D做法错误)。