根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015 第 9.3.9 条,装配式结构施工后,预制构件位置、尺寸偏差及检验方法应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表 9.3.9 的规定。预制构件与现浇结构连接部位的表面平整度应符合表 9.3.9 的规定。
装配式结构构件位置和尺寸允许偏差及检验方法
表9.3.9
| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| 构件轴线位置 | 竖向构件(柱、墙板、桁架) | 8 | 经纬仪及尺量 |
| 水平构件(梁、楼板) | 5 |
| 标高 | 梁、柱、墙板楼板底面或顶面 | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱、墙板安装后的高度 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| >6m | 10 |
| 构件倾斜度 | 梁、桁架 | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 梁、楼板底面 | 外露 | 5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
| 不外露 | 3 |
| 柱、墙板 | 外露 | 5 |
| 不外露 | 8 |
| 构件搁置长度 | 梁、板 | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫中心位置 | 板、梁、柱、墙板、桁架 | 10 | 尺量 |
| 墙板接缝宽度 | ±5 | 尺量 |
据表 9.3.9 可知,选项 A、C、D 均可用 “尺量” 的方法检验。而相邻构件平整度则需采用 “2m 靠尺和塞尺量测” 的检验方法,虽然也可归结为 “尺量法”,但与其他几个项目的检验方法有较大区别,故选项 B 较符合题意。