根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011 相关条款如下。
3.0.8 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于 500mm,洞口净宽度不应超过 1m。抗震设防烈度为 9 度地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。
可见,“留置临时施工洞口”有时需征求设计单位意见,故选项 A 表述有误。
3.0.9 不得在下列墙体或部位设置脚手眼:
1. 120mm 厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
2. 过梁上与过梁成 $60^{\circ}$ 角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内;
3. 宽度小于 1m 的窗间墙;
4. 门窗洞口两侧石砌体 300mm,其他砌体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm,其他砌体 450mm 范围内;
5. 梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内;
6. 设计不允许设置脚手眼的部位;
7. 轻质墙体;
8. 夹心复合墙外叶墙。
可见,《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011 对脚手眼仅有位置限制,而无“需征求设计单位意见”的要求。故选项 B 表述正确。
3.0.11 设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过 300mm 的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长边小于 500mm 的承重墙体、独立柱内埋设管线。
故选项 C、D 表述错误。