Question 建筑施工安全 安全工程师 2020 多选题 客观题 2020_安全工程师_建筑施工安全_4 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),施工现场配电系统采用三级配电、二级漏电保护的TN-S接零保护系统。漏电保护器应分别装设在()。 Answer 多选 · 点击选项后提交 A.分配电箱和开关箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和设备控制箱 D.总配电箱和分配电箱 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer A、E A选项正确,事故的直接原因为:新入职的工人乙使用钢丝绳和卸扣(卡环)捆绑6个格栅钢架,但吊运格栅钢架的钢丝绳卸扣(卡环)受力方向错误,碰撞后导致断裂; E选项正确,甲无证操作门式起重机,且操作错误,导致格栅钢架与竖井楼梯护栏发生碰撞,格栅钢架坠落至竖井底部砸中作业人员。 时消除安全生产事故隐患; C选项错误,工程项目部安全生产责任落实不到位,未对新入场工人进行安全教育培训; D选项错误,现场安全监督管理不到位,未及时发现和纠正班组长甲和工人乙的违章操作行为。