某拟建建筑物基底埋深 6.0m,场地地表以下 20.0m 深度范围内为粉土,拟采用预制混凝土方桩基础,抗拔系数 $\lambda = 0.7$ ,液化指数 $\lambda_{N} = 0.7$ ; 20.0m ~ 30.0m 为均质砂土,抗拔系数 $\lambda = 0.6$ 。试桩结果见下表。后由于设计方案变更,方桩截面边长改为 450mm,有效桩长为 17.0m。根据原试桩结果,按照《建筑桩基技术规范》JGJ942008,估算方案变更后的单桩竖向抗压承载力特征值最接近下列哪个选项?(注:假定抗拔试验结果不考虑桩身重量贡献)
| 组别 | 预制方桩尺寸(mm) | 桩顶埋深(m) | 桩长(m) | 单桩极限承载力标准值(kN) |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 400×400 | 1.0 | 24.0 | 抗拔: 1450 |
| 第二组 | 400×400 | 1.0 | 22.0 | 抗拔: 1300 |
| 第三组 | 400×400 | 1.0 | 22.0 | 抗压: 2550 |

Answer
单选 · 点击选项后提交
# 抗压承载力# 预制桩# 抗拔试桩