某办公楼采用框架结构,预制方桩基础,安全等级为二级,其中某一柱截面500×500mm。承台尺寸及桩布置如图。承台混凝土C30($f_t=1.43\mathrm{N/mm^2}$),承台底面配筋C22@150($A_s=2534\mathrm{mm^2/m}$,$f_y=360\mathrm{N/mm^2}$,$a_s=120\mathrm{mm}$)。当基础施工完成时,工程进行了建筑方案调整,此框架柱因内力增大,截面调整为500×700mm,并在原承台边补了2相同规格的预制方桩,假定所有混凝土接合面进行了妥善处理,可按一次整体。
假定,相应于荷载的标准组合,方案调整后的框架柱底绕Y轴的力矩为600kN·m,竖向力为4200kN,忽略剪力绕X轴的弯矩作用。问不计承台及其上土重,相应于荷载的标准组合桩A作用于承台的竖向反力( )
(A) $800\mathrm{kN}$
(B) $1000\mathrm{kN}$
(C) $1200\mathrm{kN}$
(D) $1400\mathrm{kN}$
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 反力计算# 偏心# 桩基承台