假定,主楼范围以外的地下室工程桩均按抗拔桩设计,一柱一桩,桩径、桩长均与主楼相同,抗拔桩采取桩端后注浆措施,注浆符合《桩规》2008有关规定,桩基础设计等级丙级。桩重度取24kN/m³,桩主筋HRB400,混凝土强度等级为C40。试问,初设时,在不改变桩径、桩长的前提下,为充分发挥抗拔桩承载力,至少应采用哪种主筋配筋?
提示:①按《桩规》2008作答;②桩身承载力不控制;③桩身裂缝宽度与抗拔力标准值对应关系如下:
| 纵向钢筋 | 钢筋面积(mm²) | 最大裂缝宽度$w_{\max}=0.2\mathrm{mm}$时桩拔力标准值(kN) | $w_{\max}=0.3\mathrm{mm}$时桩拔力标准值(kN) |
|---|---|---|---|
| 15Φ20 | 4713 | 920 | 1040 |
| 18Φ20 | 5656 | 1030 | 1195 |
| 21Φ22 | 7982 | 1230 | 1500 |
| 22Φ25 | 10800 | 1500 | 1870 |
(A) 15Φ20
(B) 18Φ20
(C) 21Φ22
(D) 22Φ25
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 抗拔桩# 配筋# 裂缝宽度