Question 技术实务 一级注册消防工程师 2024 单选题 客观题 2024_注册消防工程师_技术实务_45 喷酒型自动射流灭火系统自动启动连续射流灭火后,当系统探测不到火源时,该系统应执行的操作是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.立即停止喷射 B.连续射流 $3\mathrm{min}$ 后停止喷射 C.连续射流 $5\mathrm{imin}$ 后停止喷射 D.连续射流 $10\mathrm{min}$ 后停止喷射 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 参《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021: 4.8.5 系统自动启动后应能连续射流灭火。当系统探测不到火源时,对于自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应连续射流不小于 5min 后停止喷射,对于喷洒型自动射流灭火系统应连续喷射不小于 10min 后停止喷射。系统停止射流后再次探测到火源时,应能再次启动射流灭火。 故选项 D 正确。 【考点来源】《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021