参《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013:
3.4.5 采用全淹没应用方式的开式系统,其防护区数量不应大于 3 个。
单个防护区的容积,对于泵组系统不宜超过 $3000 \, m^{3}$ ,对于瓶组系统不宜超过 $260 \, m^{3}$ 。当超过单个防护区最大容积时,宜将该防护区分成多个分区进行保护,并应符合下列规定:
1 各分区的容积,对于泵组系统不宜超过 $3000 \, m^{3}$ ,对于瓶组系统不宜超过 $260 \, m^{3}$ ;
2 当各分区的火灾危险性相同或相近时,系统的设计参数可根据其中容积最大分区的参数确定;故选项 B 正确。
3 当各分区的火灾危险性存在较大差异时,系统的设计参数应分别按各自分区的参数确定;
4 当设计参数与本规范表 3.4.4 不相符合时,应经实体火灾模拟试验确定。
【考点来源】《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013