参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,
查表 5.1.1 可知,地下汽车库的防火分区的最大允许建筑面积不应大于 $2000 \, m^{2}$ 。当设置自动灭火系统时可增加 1.0 倍,为 $2000 \times 2 = 4000 \, m^{2}$ ,故选项 B 错误。
5.1.6 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于 2.00h 的不燃性楼板分隔。故选项 A 正确。
参《建筑防火通用规范》7.1.18 除单层汽车库、位于建筑首层的汽车库外的其他汽车库,设置自动灭火系统时,汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于 60m。故选项 C 正确。
参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.4 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
3.其他建筑,不应少于 0.50h。故选项 D 正确。