Question 技术实务 一级注册消防工程师 2022 单选题 客观题 2022_注册消防工程师_技术实务_39 下列部位中,应单独设置消防应急灯具配电回路的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.敞开楼梯间 B.消防电梯前室 C.封闭楼梯间 D.疏散走道 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer C 参《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》, 3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定: 避难走道应单独设置配电回路。故选项 D 不符合题意。 4.防烟楼梯间前室及合用前室内设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电。故选项 B 不符合题意。 3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定: 1.封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路。故选项C符合题意。 2.敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电。故选项A不符合题意。