参《消防设施通用规范》9.0.8 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式,其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。故选项 A 正确。
参《干粉灭火系统设计规范》,
6.0.2 设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间。故选项 B 错误。
6.0.3 手动启动装置的安装高度宜使其中心位置距地面 1.5m。故选项 D 正确。
6.0.4 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动。故选项 C 正确。