参《消防设施通用规范》7.0.11 自动跟踪定位射流灭火系统应符合下列规定:
-
自动消防炮灭火系统中单台炮的流量,对于民用建筑,不应小于 20L/s;对于工业建筑,不应小于 30L/s。故选项 A 错误。
-
持续喷水时间不应小于 1.0h。故选项 C 错误。
参《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》,
4.2.1 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统应保证至少 2 台灭火装置的射流能到达被保护区域的任一部位。故选项 B 错误。
4.2.5 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统灭火装置的设计同时开启数量应按 2 台确定。
4.2.7 自动跟踪定位射流灭火系统的设计流量应为设计同时开启的灭火装置流量之和,且不应小于 10L/s。故选项 D 正确。