参《建筑防火通用规范》,
3.4.5 消防车道坡度应满足消防车满载时正常通行的要求,且不应大于 10%。故选项 A 正确。
8.1.5 除城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建筑体积不大于 $3000 \, m^{3}$ 的戊类厂房可不设置室外消火栓外,用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥应设置室外消火栓系统。故选项 D 错误。
参《建筑设计防火规范》,
7.1.8 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m。故选项 C 正确。
7.1.9 尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于 $12m \times 12m$ ;对于高层建筑,不宜小于 $15m \times 15m$ 。故选项 B 正确。