参《建筑设计防火规范》查表 5.1.1 可知,该建筑为一类高层重要公共建筑,耐火等级不应低于一级,室内应设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
参《建筑防火通用规范》,
2.2.6 除轨道交通工程外,埋深大于 10m 且总建筑面积大于 $3000m^{2}$ 的地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于 1 部。
4.3.15 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料,设置在地下或半地下时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 $2000 \, m^{2}$ 。
$16000 \div 2000 = 8$ 个,地下商业营业厅至少划分8个防火分区,至少设置8台消防电梯。故选项D符合题意。
【注:此题有瑕疵,默认该商场采用不燃或难燃装修】