Question 综合能力 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_综合能力_32 某高层建筑高位消防水箱间内的室内消火栓系统稳压泵频繁启动,检查系统管道,未发现管道本身泄漏。分析稳压泵频繁启动的原因,最有可能的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.稳压泵出口管道控制阀完全开启 B.控制稳压泵启停的电接点压力表设置的启停压力差值过大 C.稳压泵的设计流量仅为 $1\mathrm{L} / \mathrm{s}$ D.系统管道上的单向阀密封不严 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 单向阀核心作用是阻止介质反向流动。若密封不严,会导致高压水流向低压端倒灌。 稳压泵向管网加压后,水流通过失效的单向阀回流至水箱或低压管道,管网压力迅速下降,触发稳压泵再次启动 【考点来源】D12.4.4 消火栓系统故障分析