Question 综合能力 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_综合能力_31 对某建筑的室内消火栓系统进行检测,该消火栓系统的设计工作压力为 0.9MPa,设计工作流量为 20L/s。下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.消防控制室直接启动消防水泵后 45s,消防水泵投入正常运行 B.关闭消防水泵出口控制阀并启动消防水泵,水泵出口的最大压力为 1.2MPa C.对水泵流量进行测试,当流量为 30L/s 时,水泵出口压力为 0.7MPa D.消防水泵出水管上设置的压力表,直径为 100mm,量程为 1.60MPa 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa; $0.9 \times 2 = 1.8MPa$ 【考点来源】D12.4.2 室内消火栓安装调试与检测验收