Question 综合能力 一级注册消防工程师 2022 单选题 客观题 2022_注册消防工程师_综合能力_21 对某建筑变形缝附近的一樘钢质防火门进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB 50877)的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.门扇开启灵活,开启力为50N B.防火门安装在楼层数较少的一侧,门扇开启后不跨越变形缝 C.门框与门扇之间的防火密封条牢固,平直、无拱起 D.门框与墙体采用膨胀螺栓连接,固定点间距为 600mm 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 参《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》, 5.3.6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。故选项 C 正确。 5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。故选项 B 错误。 5.3.8 门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于 600mm。故选项 D 正确。 5.3.12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于 80N。故选项 A 正确。