参《建筑设计防火规范》,
由 3.1.1 条文说明可知,活性炭生产厂房为乙类厂房。
3.2.1 二级耐火等级工业建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。故选项 C 正确。
3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4h。故选项 A 错误。
3.2.12 除甲乙类仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级工业建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于 0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于 0.5h。故选项 B 正确。
3.2.13 二级耐火等级工业建筑内的房间隔墙,采用不燃材料时,其耐火极限不应低于 0.5h;当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高 0.25h 为 0.75h。故选项 D 正确。