参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
5.3.3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa。故选项 B 正确。
5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定。故选项 D 正确。
7.4.12 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算。故选项 C 错误。
11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于 IP55。故选项 A 正确。