参《消防给水及消火栓系统技术规范》,
6.2.4 采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。故选项 C 错误。
减压阀减压分区供水时,阀前阀后压力比值不宜大于 3:1。选项 B,1.2MPa:0.6MPa=2:1<3:1,故选项 B 正确。
8.3.4 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于 100mm,最大量程宜为设计压力的 2 倍。故选项 D 正确。
比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。故选项 A 正确。