根据《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2011相关规定如下。
4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面(故选项 A 说法错误)。
4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表 4.3.6 的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴(故选项 C 说法错误)。
4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:
1. 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于 $70\mathrm{mm}$ ,人工回填时不宜小于 $50\mathrm{mm}$ (故选项B说法错误);
2. 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于 $50\mathrm{mm}$ (故选项D说法正确);
3. 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆。