根据《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012 中第 9.0.6 条,屋面工程应对下列部位进行隐蔽工程验收:
1. 卷材、涂膜防水层的基层(选项 A 不属于);
2. 保温层的隔汽和排汽措施;
3. 保温层的铺设方式、厚度、板材缝隙填充质量及热桥部位的保温措施(选项 B 属于);
4. 接缝的密封处理(选项 D 属于);
5. 瓦材与基层的固定措施;
6. 檐沟、天沟、泛水、水落口和变形缝等细部做法;
7. 在屋面易开裂和渗水部位的附加层(选项 C 属于);
8. 保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层;
9. 金属板材与基层的固定和板缝间的密封处理;
10. 坡度较大时,防止卷材和保温层下滑的措施。