Question 安全生产管理 安全工程师 2021 单选题 客观题 2021_安全工程师_安全生产管理_37 某负有安全生产管理职责的部门在对10kV高压配电室进行防火防爆专项检查时发现,该配电室存在未设置电气火灾监控探测器,地面绝缘垫不符合防火要求,电缆进出口未做封堵,室内灰尘较多,灭火器数量不足等现象。下列整改措施中,符合防火防爆要求的是( 進押题联 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.设置接触式测温电气火灾监控探测器 B.按照面积配置要求,增配C02灭火器 C.室内进行通风增湿,做好降尘除尘 D.更换绝缘垫,使用B1级橡胶绝缘垫 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer D 本题考查的是安全生产检查与隐患排查治理。 A选项:保护对象为1kV及以下的配电线路测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置:保护对象为1kV以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。 B选项:二氧化碳本身不导电,是电气设备灭火的首选灭火器,但当电压超过600V时,会将二氧化碳击穿,因此高压配电室不能使用二氧化碳灭火器。 C选项:配电室不能采取增湿的措施。