某变形已稳定的既有建筑,矩形基础底面尺寸为4m×6m,基础埋深2.0m,原建筑作用于基础底面的竖向合力为3100kN(含基础及其上土重),因增层改造增加荷载1950kN。地基土分布如图所示,粉质黏土层综合e-p试验数据见下表,地下水位埋藏很深。已知沉降计算经验系数为0.6,不计密实砂层的压缩量,按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)规定计算,因建筑改造,该基础中心点增加的沉降量最接近下列哪个选项?
| 压力 p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孔隙比 e | 0.768 | 0.751 | 0.74 | 0.725 | 0.71 | 0.705 | 0.689 |

密实砂层 γ₃=20.0kN/m³

Answer
单选 · 点击选项后提交
# 附加应力# e-p曲线# 沉降计算