某现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为7度(0.1g),抗震等级为三级,环境类别一类,混凝土强度等级C35,其施工图用平法表示,如图12所示,图示配筋满足构件承载力计算要求,梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋的截断点满足规范要求。板厚度h=160mm。假定,梁均为弯剪构件。试问,图示两根框架梁的局部配筋共有几处不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)的规定及《建筑抗震规范》GB50011-2010(2016年版)的抗震构造措施?
提示:①配置单排钢筋时,$h_0=550\mathrm{mm}$;配置双排钢筋时,$h_0=520\mathrm{mm}$;箍筋保护层厚度c=25mm;②仅按已知条件作答。假定,平法图集中的标准构造详图均满足规范要求。
(A) 1处
(B) 2处
(C) 3处
(D) ≥4处
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 框架梁# 配筋检查# 抗震构造