某普通钢筋混凝土简支梁,处于室内正常环境,安全等级为二级,梁截面$b\times h=300\times600\mathrm{mm}$,设计、施工、使用和维护均满足现行规范各项要求:混凝土等级为C35($f_{c0}=16.7\mathrm{N/mm^2}$),梁底纵向钢筋为5Φ25($f_{y0}=360\mathrm{N/mm^2}, A_{s0}=2452\mathrm{mm^2}$)。现拟采用梁底粘贴钢板加固提高其受弯承载力。假定,加固设计使用年限30年,不考虑地震设计状况,加固前梁的正截面受弯承载力为$399\mathrm{kN\cdot m}$,$a_s=60\mathrm{mm}$,原构件不会发生因加固以外失效而导致的坍塌。粘钢加固的钢板总宽度为200mm,钢板抗拉强度设计值$f_{sp}=305\mathrm{N/mm^2}$,钢板端部可靠锚固,加固施工时,采取临时支撑和卸载措施,不考虑二次受力影响,试问,该构件加固后可获得的最大正截面受弯承载力设计值$(\mathrm{kN\cdot m})$,与下列何项数值最为接近?
提示:①$\xi_b=0.518$;②不考虑梁受压钢筋及梁腰筋的作用,加固后受剪承载力满足要求;③按《钢筋混凝土加固设计规范》GB50367-2013作答。
(A) 480
(B) 520
(C) 560
(D) 600
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 粘贴钢板加固# 加固幅度# 受弯承载力