Question 专业/下午 一级注册结构工程师 2021 单选题 客观题 2021_一级注册结构工程师_专业/下午_20

某6层现浇钢筋混凝土办公楼,抗震设防类别为丙类,采用框架-剪力墙结构,规定水平力作用下底层框架承受的倾覆力矩占总倾覆力矩的40%,首层、三层竖向构件平面图及结构剖面图如图所示,各层层高4.5m,抗震设防烈度为7度(0.15g),地震分组第一组,Ⅱ类场地,安全等级二级。转换梁和转换柱按相同高度的部分框支剪力墙结构中的框支框架相关规定进行设计。

假定,转换柱KZZ1(方柱)混凝土强度等级C40,剪跨比2.2,柱底永久荷载作用下轴力标准值$N_{1k}=7500\mathrm{kN}$,按等效均布活荷载计算的楼面活荷载产生的轴力标准值$N_{2k}=1500\mathrm{kN}$(按办公楼考虑),屋面活荷载产生的轴力标准值$N_{3k}=200\mathrm{kN}$,多遇水平地震轴力标准值$N_{Ehk}=50\mathrm{kN}$,多遇竖向地震轴力标准值$N_{Evk}=700\mathrm{kN}$,试问,当未采用提高轴压比限值的构造措施时,KZZ1满足轴压比要求的最小截面边长$h(\mathrm{mm})$与下列何项数值最为接近?
提示1: 不考虑竖向地震为主的同时计算水平与竖向地震的组合
提示2:地震工况分项系数取值,重力荷载代表值1.3;地震作用1.4;水平地震为主时,竖向地震分项系数取0.5
(A)800
(B)850
(C)900
(D)950

Answer

单选 · 点击选项后提交
题目有误?反馈
# 地震组合# 转换柱# 轴压比

AI Tutor

分步讲题

会员专享,按实际 Token 用量扣减。当前余额 0

AIGC