某现浇钢筋混凝土地下管廊需进行抗浮验算,安全等级二级,结构设计使用年限为50年。管廊剖面及场地土层情况如图所示。提示:管廊周边回填原状土,土层物理指标不变,忽略侧壁摩擦,地下水位以下土层饱和重度按天然重度取用。
假定,地面超载$q_1=15\mathrm{kPa}$,结构施工完成且基坑回填三个月后开始安装管廊的设施,廊内设施等效荷载$q_2=10\mathrm{kN/m^2}$,抗浮水位±0.000,混凝土重度取$23\mathrm{kN/m^3}$。回填后不采取降水措施,为保证施工和使用安全,抗浮系数要求不小于1.1,计算顶板上覆土$h(\mathrm{m})$至少为多少?
提示:不验算局部抗浮。
(A) 1.2
(B) 2.0
(C) 2.4
(D) 3.0
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 覆土厚度# 地下结构# 抗浮验算