某钢筋混凝土框架柱,处于室内正常环境,安全等级为二级,长期使用的环境温度不高于60℃,属于重要构件。截面尺寸为$b\times h=600\mathrm{mm}\times600\mathrm{mm}$,剪跨比$\lambda=3$,轴压比为0.6,混凝土采用C30,设计、施工、使用和维护均满足现行规范各项要求。现拟采用粘贴成环形箍的芳纶纤维复合单向织物(布)(高强度II级)对其进行受剪加固,纤维方向与柱的纵轴线垂直。假定,加固设计使用年限为30年,不考虑地震设计状况,配置在同一截面处纤维复合环形箍的全截面面积$A_f=120\mathrm{mm^2}$,环形箍筋中心间距$s_f=150\mathrm{mm}$。试问,粘贴纤维复合材加固后,该柱的斜截面承载力设计值的提高值$V_{cf}(\mathrm{kN})$,与下列何项最为接近?
提示:柱加固后的斜截面承载力满足规范规定的截面限制条件要求。
(A) 260
(B) 215
(C) 170
(D) 125
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 纤维加固# 受剪承载力# 环形箍