根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,多遇地震作用下,高层建筑混凝土结构按弹性阶段进行设计时,关于抗震变形验算,下列何项观点相对符合规程要求?
(A) 结构楼层层间位移角、扭转位移比控制验算时,层间位移均采用CQC效应组合值,均应考虑偶然偏心的影响。
(B) 结构楼层层间位移角、扭转位移比控制验算时,层间位移均采用CQC效应组合值,均不考虑偶然偏心的影响。
(C) 结构楼层层间位移角控制验算时,层间位移采用CQC效应组合值,考虑偶然偏心的影响;扭转位移比控制验算时,层间位移采用规定水平力计算,不考虑偶然偏心的影响。
(D) 结构楼层层间位移角控制验算时,层间位移采用CQC效应组合值,不考虑偶然偏心的影响;扭转位移比控制验算时,层间位移采用规定水平力计算,并考虑偶然偏心的影响。
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 扭转位移比# 层间位移角# 偶然偏心