某框架结构既有建筑设计建造于2013年,采用钻孔灌注桩基础,安全等级二级。荷载标准组合时,作用于某框架柱下承台顶面中心的竖向压力为18000kN,力矩取0kN·m。桩身直径800mm。地下水位在桩底端以下,承台及其上土的加权平均重度为20kN/m³,现拟进行增层改造,经检测桩基各项性能符合原设计及相关规范要求。假定增层后荷载基本组合下基桩顶轴向压力设计值为荷载标准组合下的1.35倍。
提示: ①不考虑偏心、地震和承台效应;②不考虑桩基承载力随时间的变化。
假定桩身混凝土强度等级为C40($f_c=19.1\mathrm{N/mm^2}$),通长配纵筋14C12,螺旋箍筋均匀配置,间距150mm,成桩工艺系数0.9,桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数0.7,试问按《建筑桩基技术规范》估算,原基础对应于荷载标准组合作用于承台顶面中心竖向力$F_K$允许增加的最大值,与下列何项接近?
提示:不进行承台承载力验算
(A) 6900kN
(B) 8140kN
(C) 13900kN
(D) 19000kN
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 桩身强度# 增层改造# 桩基承载力