混凝土梁 b×h=250×650,箍筋保护层厚度 c=20mm,跨中受弯矩,扭矩,剪力共同作用,弯矩作用时梁下部受拉,假定设计时纵筋和箍筋抗拉强度设计值均为 $360\mathrm{N/mm^2}$,受弯计算不考虑受压钢筋作用;受弯承载力计算所需 $A_s=571\mathrm{mm^2}$,受剪计算箍筋 $A_{sv}/s=0.644\mathrm{mm^2/mm}$,受扭所需箍筋 $A_{st1}/s=0.261\mathrm{mm^2/mm}$,纵筋 $A_{stl}=670\mathrm{mm^2}$,全部受扭钢筋沿周边均匀对称布置,试问,跨中截面配筋下列何项满足?
提示:1、无需验算最小配筋率;2、全部纵筋的锚固和连接均满足充分受拉要求。
(A) 底部4C22,顶部2C22,箍筋C10@100
(B) 底部4C22,顶部2C20,箍筋C8@100
(C) 底部4C20,顶部2C20,箍筋C10@100
(D) 底部4C25,顶部2C22,箍筋C10@100
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 配筋计算# 箍筋# 弯剪扭构件