某办公建筑,仅底部大堂入口存下少量托柱转换,采用钢筋混凝土框架-核心筒结构,地下2层,地上25层,房屋高度108.7m,局部剖面如图所示。抗震设防烈度为7度0.10g,设计地震分组第一组,丙类建筑,Ⅲ类场地,地下室顶板作为上部结构的嵌固端。
提示:按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010作答。
假定,转换梁如图所示,纵筋d=32mm,混凝土强度等级C40,钢筋HRB400。试问,按构造要求,箍筋配置最少为下列何项?
(A) $A_{sv1}$:C10@100(6);$A_{sv2}$:C10@200(6)
(B) $A_{sv1}$:C10@100(6);$A_{sv2}$:C10@100(6)
(C) $A_{sv1}$:C12@100(6);$A_{sv2}$:C12@200(6)
(D) $A_{sv1}$:C12@100(6);$A_{sv2}$:C12@100(6)
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 箍筋构造# 转换梁# 抗震等级