某普通钢筋混凝土矩形截面单跨简支梁,加固前后均承受满跨均布荷载作用,截面尺寸$250\mathrm{mm}\times700\mathrm{mm}$,如图所示,属于一般构件,混凝土C30,钢筋HRB400,梁底通长纵向受力钢筋截面面积为$1256\mathrm{mm^2}$(单排布置),$\alpha_s=40\mathrm{mm}$。拟采用3层碳纤维单向织物(高强度Ⅱ级,每层厚度$0.167\mathrm{mm}$)对该梁进行正截面受弯承载力加固,沿梁底全长粘贴,并在支座处可靠锚固。假定,纤维复合材的总有效截面面积为$90\mathrm{mm^2}$,加固施工时该梁的最大弯矩标准值为$150\mathrm{kN\cdot m}$,不考虑受压钢筋及腰筋的作用。试问,加固后该简支梁的正截面受弯承载力设计值与下列何项数值最为接近?
提示:①$\alpha_f=1.01$ ②应考虑二次受力的影响 ③$x<\xi_{b,f}h_0$
A. $280\mathrm{kN}$
B. $305\mathrm{kN}$
C. $330\mathrm{kN}$
D. $385\mathrm{kN}$
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 二次受力# 碳纤维加固# 受弯承载力