假定,办公楼基础平面尺寸为$25\mathrm{m}\times15\mathrm{m}$,基底压力均匀分布,相应于荷载的准永久组合,作用于基础底面的总附加竖向力为$26250\mathrm{kN}$,当采用天然地基时,基础中心点计算的最终沉降量$s=220\mathrm{mm}$,为控制沉降,共采用了48根直径$300\mathrm{mm}$的PHC桩等间距布置,形成减沉复合疏桩基础。PHC桩桩端持力层为③黏土层,单桩竖向抗压承载力特征值为$380\mathrm{kN}$,基础中心点由桩土相互作用产生的沉降$S_{sp}=30\mathrm{mm}$。当采用减沉复合疏桩后,基础中心点沉降$s$与下列何项数值最为接近?
提示:①减沉复合疏桩基础和天然地基基础的沉降经验系数$\psi$均取1.0;②基桩刺入变形影响系数,$\eta_p=1.3$;③不考虑各土层在变形过程中的压缩模量变化;④不考虑上部结构对桩布置的影响。
(A) $200\mathrm{mm}$
(B) $180\mathrm{mm}$
(C) $150\mathrm{mm}$
(D) $125\mathrm{mm}$
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 沉降计算# 减沉复合疏桩# 附加压力