某普通钢筋混凝土框架柱,安全等级二级,混凝土强度等级为C40($f_c=19.1\mathrm{N/mm^2}$,$f_t=1.71\mathrm{N/mm^2}$),截面$b\times h=600\mathrm{mm}\times600\mathrm{mm}$,箍筋HRB400,$a_s=a'_s=50\mathrm{mm}$,箍筋构造满足规范要求,如图所示。 假定,不考虑地震设计状况,相应于荷载基本组合,柱中某计算截面的轴压力设计值$N=500\mathrm{kN}$,相应的剪力设计值:$V_x=V_y=900\mathrm{kN}$(同时作用),取计算剪跨比$\lambda_x=\lambda_y=1.0$,箍筋重叠部分不重复计算。试问,在此工况下,此计算截面满足斜截面受剪承载力要求的柱箍筋最小直径$d$与下列何项数值最为接近? 提示:①按双向受剪计算;②不需验算截面限制条件及最小配筋率。
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 箍筋直径# 框架柱# 双向受剪