假定,某现浇普通钢筋混凝土框架结构,标准设防类,设防烈度8度,不考虑竖向地震作用,某中间层的边柱框架节点核心区如图所示,楼板厚度$120\mathrm{mm}$,框架柱及节点核心区的混凝土C60($f_c=27.5\mathrm{N/mm^2}$,$f_t=2.04\mathrm{N/mm^2}$)。试问,当验算方向为y向时,根据节点核心区的受剪水平截面限制条件,此框架梁柱节点的最大抗震受剪承载力设计值与下列何项数值最为接近? 提示:①按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)作答;②$\beta_c=0.933$,$\gamma_{RE}=0.85$。
Answer
单选 · 点击选项后提交
# 截面限制条件# 框架节点# 抗震受剪承载力