Question 技术实务 一级注册消防工程师 2025 单选题 客观题 2025_注册消防工程师_技术实务_42 某建筑高度为 56m 的办公楼,设有高度为 8m 的中庭。中庭采用防火玻璃墙分隔,并设有自动喷水防护冷却系统,该系统的计算长度至少为()m。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.15 B.16 C.17 D.18 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的 1.2 倍。160 的平方根为 12.65m, $12.65 \times 1.2 = 15.18m$ 9.1.4 保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定。计算长度应符合下列要求: 1 当设置场所设有自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于本规范第9.1.2条确定的长边长度; 【考点来源】D13.2.4 设计参数