根据《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB/T50193)1.0.5A 二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)3.2.3 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。
6.0.7 有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL 浓度)。七氟丙烷有毒性反应浓度为 10.5%,七氟丙烷在电子计算机房灭火设计浓度宜采用 8%,实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.1 倍。所以可选用七氟丙烷灭火系统。