参《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5-2018
6.4 材料耐腐蚀性能
6.4.1 阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成,阀座材料的耐腐蚀性能不应低于青铜。故选项 A 错误。
6.3 额定工作压力
雨淋报警阀的额定工作压力不应低于 1.2MPa。故选项 B 正确。
7.8.2 阀门渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,阀瓣组件处于关闭位置,阀门的系统侧接通大气,阀门的供水侧施加2倍的额定工作压力,保持2 h,检查阀门以下部位的渗漏情况:
a)通过阀瓣组件的渗漏情况;
b)进入报警器口的渗漏情况;
c)电磁阀阀芯出口的渗漏情况。
故选项 C 正确。
7.8.1 阀体渗漏试验
装配好的雨淋报警阀安装在试验装置上,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置,充水排除空气,给阀内施加2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验后检查样品,并记录试验结果。
故选项 D 正确。
【考点来源】《自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀》GB5135.5-2018