参《建筑设计防火规范》查表5.1.1可知,该商场总建筑面积为 $4000 \times 4 = 16000m^{2} < 20000m^{2}$ ,不属于重要公共建筑,因此为二类高层公共建筑。
参《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.1 高位消防水箱的有效容积应符合下列规定:
-
二类高层公共建筑,不应小于 $18 ~m^{3}$ 。
-
总建筑面积大于 $10000 \, m^{2}$ 且小于 $30000 \, m^{2}$ 的商店建筑,不应小于 $36 \, m^{3}$ 。当与本条第 1 款规定不一致时应取其较大值。故选项 C 符合题意。