Question 技术实务 一级注册消防工程师 2023 单选题 客观题 2023_注册消防工程师_技术实务_41 关于自然排烟窗有效排烟面积的计算要求,正确的是()。 Answer 单选 · 点击选项后提交 A.采用百叶窗时,应按窗的有效开口面积的 $70\%$ 计算 B.采用侧拉窗时,应按拉开后的实际开启面积计算 C.屋顶采用平推窗时,应按窗的1/4周长与平推距离乘积计算 D.外墙采用平推窗时,应按窗的1/2周长与平推距离乘积计算 提交答案 重新作答 正确答案: 查看答案 收藏 加入错题 题目有误?反馈 Answer B 参《建筑防烟排烟系统技术标准》4.3.5 除本标准另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定: 当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。故选项 A 错误。 当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的 1/2 周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。故选项 C 错误。 当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的 1/4 周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。故选项 D 错误。 由4.3.5条文说明可知,在计算有效排烟面积时,侧拉窗按实际拉开后的开启面积计算。故选项B正确。